問題
使用電圧200[V]の電動機に接続する部分の金属可とう電線管工事として、不適切なものは。ただし、管は2種金属製可とう電線管を使用する。
選択肢
- 1イ. 管とボックスとの接続にストレートボックスコネクタを使用した。
- 2ロ. 管の内側の曲げ半径を管の内径の6倍以上とした。
- 3ハ. 管の長さが6[m]であるので、電線管のD種接地工事を省略した。
- 4ニ. 管と金属管(鋼製電線管)との接続にコンビネーションカップリングを使用した。
正解
3. ハ. 管の長さが6[m]であるので、電線管のD種接地工事を省略した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
使用電圧300V以下でD種接地工事を省略できるのは管の長さが4m以下の場合です。ハは管の長さが6mあり省略できないため不適切です。イのストレートボックスコネクタ、ロの曲げ半径(内径の6倍以上)、ニのコンビネーションカップリングはいずれも適切な施工です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問22)