電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2014年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第19問

問題

低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線(軟銅線)をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブE形を用いて終端接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク(刻印)の組合せで、不適切なものは。

選択肢

  1. 1イ. 直径1.6mm2本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを○にした。
  2. 2ロ. 直径1.6mm1本と直径2.0mm1本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを○にした。
  3. 3ハ. 直径1.6mm4本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを小にした。
  4. 4ニ. 直径1.6mm1本と直径2.0mm2本の接続に、中スリーブを使用して圧着マークを中にした。

正解

2. ロ. 直径1.6mm1本と直径2.0mm1本の接続に、小スリーブを使用して圧着マークを○にした。

詳しい解説を見る

解説

リングスリーブの圧着マークは断面積の合計(または電線本数)で決まります。1.6mm2本は小スリーブ「○(極小)」が正しい(イ)。1.6mm4本は小スリーブ「小」が正しい(ハ)。1.6mm1本+2.0mm2本は中スリーブ「中」が正しい(ニ)。一方、1.6mm1本+2.0mm1本は小スリーブで圧着マークは「小」とすべきで「○」は不適切です(ロ)。圧着マークの選定基準を問う頻出問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問19)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。