問題
機械器具の金属製外箱に施すD種接地工事に関する記述で、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 三相200[V]電動機外箱の接地線に直径1.6[mm]のIV電線(軟銅線)を使用した。
- 2ロ. 単相100[V]移動式の電気ドリルの接地線として多心コードの断面積0.75[mm²]の1心を使用した。
- 3ハ. 一次側200[V]、二次側100[V]、3[kV・A]の絶縁変圧器(二次側非接地)の二次側電路に電動丸のこぎりを接続し、接地を施さないで使用した。
- 4ニ. 単相100[V]の電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流30[mA]、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
正解
4. ニ. 単相100[V]の電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流30[mA]、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
水気のある場所では漏電遮断器を設置してもD種接地工事を省略できません。ニは水気のある場所での省略のため不適切です。接地線の太さ(イの1.6mm IV、ロの0.75mm²可とう線)は規定を満たし、絶縁変圧器の二次側非接地回路(ハ)は接地省略が認められます。D種接地工事の省略条件を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)