問題
使用電圧100[V]の屋内配線の施設場所による工事の種類として、適切なものは。
選択肢
- 1イ. 展開した場所であって、乾燥した場所のライティングダクト工事
- 2ロ. 展開した場所であって、湿気の多い場所の金属ダクト工事
- 3ハ. 点検できない隠ぺい場所であって、乾燥した場所の金属線ぴ工事
- 4ニ. 点検できない隠ぺい場所であって、湿気の多い場所の平形保護層工事
正解
1. イ. 展開した場所であって、乾燥した場所のライティングダクト工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ライティングダクト工事は展開した乾燥した場所に施設できるため、イが適切です。金属ダクト工事は湿気の多い場所には不可(ロ)、金属線ぴ工事は点検できない隠ぺい場所には不可(ハ)、平形保護層工事は湿気の多い場所や点検できない隠ぺい場所には不可(ニ)であり、いずれも不適切です。施設場所と工事の種類の対応を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問23)