問題

低圧電路に使用する定格電流20[A]の配線用遮断器に40[A]の電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度(最大の時間)は。

選択肢

  1. 1イ. 1
  2. 2ロ. 2
  3. 3ハ. 4
  4. 4ニ. 60

正解

2. ロ. 2

詳しい解説を見る

解説

定格電流30A以下の配線用遮断器は、定格の2倍の電流で2分以内に動作しなければなりません。20Aに対し40Aは2倍にあたるため、最大2分です。配線用遮断器の動作時間(1.25倍で60分、2倍で2分など定格区分ごとの規定)を覚えておく問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問11)