問題
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3[m]、配線用遮断器からコンセントまでは8[m]とし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1イ. B 20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
- 2ロ. B 30A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
- 3ハ. B 20A・電線1.6mm・定格電流30Aのコンセント1個
- 4ニ. B 30A・電線2.6mm・定格電流15Aのコンセント1個
正解
1. イ. B 20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
20A配線用遮断器の分岐回路では、電線は直径1.6mm以上、コンセントは定格20A以下が条件です。イは20A遮断器・2.0mm電線・20Aコンセントで全ての条件を満たします。ロは30A遮断器に2.0mm電線(30Aには2.6mm以上必要)、ハは30Aコンセント(20A遮断器には不可)、ニは30A遮断器に15Aコンセント(30A遮断器には20〜30Aが必要)で不適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習