問題
工場の三相200[V]三相誘導電動機の鉄台に施設した接地工事の接地抵抗値を測定し、接地線(軟銅線)の太さを検査した。「電気設備の技術基準の解釈」に適合する接地抵抗値[Ω]と接地線の太さ(直径[mm])の組合せで、適切なものは。ただし、電路に施設された漏電遮断器の動作時間は、0.1秒とする。
選択肢
- 1イ. 100[Ω]・1.0[mm]
- 2ロ. 200[Ω]・1.2[mm]
- 3ハ. 300[Ω]・1.6[mm]
- 4ニ. 600[Ω]・2.0[mm]
正解
3. ハ. 300[Ω]・1.6[mm]
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
三相200V電動機の鉄台はD種接地工事の対象です。0.5秒以内に動作する漏電遮断器が施設されている場合、接地抵抗値は500Ω以下まで緩和されます。接地線(軟銅線)は直径1.6mm以上が必要です。ハの300Ω・1.6mmは両条件を満たし適切です。ニの600Ωは500Ωを超え、イ・ロの1.0mm・1.2mmは1.6mm未満で不適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問25)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習