問題
選択肢
- 1100[Ω]・1.0[mm]
- 2200[Ω]・1.2[mm]
- 3300[Ω]・1.6[mm]
- 4600[Ω]・2.0[mm]
正解
3. 300[Ω]・1.6[mm]
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
三相200V電動機の鉄台はD種接地工事の対象です。0.5秒以内に動作する漏電遮断器が施設されている場合、接地抵抗値は500Ω以下まで緩和されます。接地線(軟銅線)は直径1.6mm以上が必要です。ハの300Ω・1.6mmは両条件を満たし適切です。ニの600Ωは500Ωを超え、イ・ロの1.0mm・1.2mmは1.6mm未満で不適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問25)
一問一答
全200問を繰り返し学習