電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2014年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第25問

問題

工場の三相200[V]三相誘導電動機の鉄台に施設した接地工事の接地抵抗値を測定し、接地線(軟銅線)の太さを検査した。「電気設備の技術基準の解釈」に適合する接地抵抗値[Ω]と接地線の太さ(直径[mm])の組合せで、適切なものは。ただし、電路に施設された漏電遮断器の動作時間は、0.1秒とする。

選択肢

  1. 1イ. 100[Ω]・1.0[mm]
  2. 2ロ. 200[Ω]・1.2[mm]
  3. 3ハ. 300[Ω]・1.6[mm]
  4. 4ニ. 600[Ω]・2.0[mm]

正解

3. ハ. 300[Ω]・1.6[mm]

詳しい解説を見る

解説

三相200V電動機の鉄台はD種接地工事の対象です。0.5秒以内に動作する漏電遮断器が施設されている場合、接地抵抗値は500Ω以下まで緩和されます。接地線(軟銅線)は直径1.6mm以上が必要です。ハの300Ω・1.6mmは両条件を満たし適切です。ニの600Ωは500Ωを超え、イ・ロの1.0mm・1.2mmは1.6mm未満で不適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問25)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。