問題
低圧屋内配線の絶縁抵抗測定を行いたいが、その電路を停電して測定することが困難なため、漏えい電流により絶縁性能を確認した。「電気設備の技術基準の解釈」に定める絶縁性能を有していると判断できる漏えい電流の最大値[mA]は。
選択肢
- 1イ. 0.1
- 2ロ. 0.2
- 3ハ. 0.4
- 4ニ. 1.0
正解
4. ニ. 1.0
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電技解釈では、停電が困難な場合に漏えい電流による絶縁性能の確認が認められており、漏えい電流が1mA以下であれば絶縁性能を有していると判断できます。よって最大値は1.0mAです。絶縁抵抗測定の代替として漏えい電流1mA以下という基準を覚えておく問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成26年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問27)