電工二種に戻る
接地抵抗計難易度: 標準2015年度

第二種電気工事士 過去問接地抵抗計 2015年度 第26問

問題

接地抵抗計(電池式)に関する記述として、誤っているものは。

選択肢

  1. 1接地抵抗計には、ディジタル形と指針形(アナログ形)がある。
  2. 2接地抵抗計の出力端子における電圧は、直流電圧である。
  3. 3接地抵抗測定の前には、接地抵抗計の電池容量が正常であることを確認する。
  4. 4接地抵抗測定の前には、地電圧が許容値以下であることを確認する。

正解

2. 接地抵抗計の出力端子における電圧は、直流電圧である。

詳しい解説を見る

解説

接地抵抗計の出力端子の電圧は交流電圧です。直流を用いると電極の分極作用により正確な測定ができないため、接地抵抗計は交流電圧を用います。よって「直流電圧である」とするロが誤りです。イ・ハ・ニは接地抵抗計の正しい記述です。接地抵抗計の原理と測定前の確認事項を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)

一問一答

全200問を繰り返し学習

同じ年度の過去問

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。