問題
この配線図の施工で、一般的に使用されることのないものは。(選択肢は材料の写真:ステープル(ケーブル固定用)、金属管用カップリング(ねじなし)、PF管用カップリング、合成樹脂製スイッチボックス(埋込)など)

選択肢
- 1イ. ステープル(VVFケーブル固定用)
- 2ロ. 金属管用カップリング(ねじなし電線管用)
- 3ハ. PF管用カップリング
- 4ニ. 合成樹脂製埋込スイッチボックス
正解
2. ロ. 金属管用カップリング(ねじなし電線管用)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
この配線図はVVFケーブル工事・PF管工事が中心で、ねじなし金属電線管工事がありません。したがってロの金属管用カップリング(ねじなし電線管用)は使用されません。ステープル(ケーブル固定)、PF管用カップリング、合成樹脂製スイッチボックスはこの施工で使用します。配線図の工事方法から不要な材料を判断する問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成27年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問50)