問題
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1イ. 配線用遮断器30A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント1個
- 2ロ. 配線用遮断器20A・電線2.6mm・定格電流30Aのコンセント1個
- 3ハ. 配線用遮断器30A・電線5.5mm²・定格電流15Aのコンセント2個
- 4ニ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
正解
4. ニ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路は配線用遮断器の定格電流に応じて、電線の太さとコンセントの定格電流が定められています。20A配線用遮断器の分岐回路では、電線は直径1.6mm(2.0mm²)以上、コンセントは定格20A以下と決められています。ニは20A遮断器・2.0mm電線・20Aコンセントで、すべての条件を満たし適切です。イ・ハは30A遮断器に対しコンセントや電線が不適合、ロは20A遮断器に30Aコンセントで不適合です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習