問題
図のように定格電流50Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、7mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。

選択肢
- 1イ. 12.5
- 2ロ. 17.5
- 3ハ. 22.5
- 4ニ. 27.5
正解
2. ロ. 17.5
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の過電流遮断器までの長さが3mを超え8m以下の場合、分岐線の許容電流は幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上必要です。50×0.35=17.5A が最小値となります。長さ3m以下なら制限なし、3m超〜8m以下は35%以上、8m超は55%以上というルールを覚えておきます。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習