問題
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形1.6mmを使用した低圧屋内配線工事で、絶縁電線相互の終端接続部分の絶縁処理として、不適切なものは。ただし、ビニルテープはJISに定める厚さ約0.2mmの絶縁テープとする。
選択肢
- 1イ. リングスリーブにより接続し、接続部分を自己融着性絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて1回(2層)巻き、更に保護テープ(厚さ約0.2mm)を半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
- 2ロ. リングスリーブにより接続し、接続部分を黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(厚さ約0.5mm)で半幅以上重ねて2回(4層)巻いた。
- 3ハ. リングスリーブにより接続し、接続部分をビニルテープで半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
- 4ニ. 差込形コネクタにより接続し、接続部分をビニルテープで巻かなかった。
正解
3. ハ. リングスリーブにより接続し、接続部分をビニルテープで半幅以上重ねて1回(2層)巻いた。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ビニルテープ(厚さ約0.2mm)で絶縁処理する場合、半幅以上重ねて2回(4層)以上巻く必要があります。ハは「1回(2層)」しか巻いておらず厚さが不足するため不適切です。イ・ロは厚さ約0.5mmのテープを2層以上巻いており十分、ニの差込形コネクタは内部で絶縁されるためテープ巻きは不要で、いずれも適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問19)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習