問題
床に固定した定格電圧200V、定格出力2.2kWの三相誘導電動機の鉄台に接地工事をする場合、接地線(軟銅線)の太さと接地抵抗値の組合せで、不適切なものは。ただし、漏電遮断器を設置しないものとする。
選択肢
- 1イ. 直径2.6mm、75Ω
- 2ロ. 直径2.0mm、50Ω
- 3ハ. 直径1.6mm、10Ω
- 4ニ. 公称断面積0.75mm²、5Ω
正解
4. ニ. 公称断面積0.75mm²、5Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
200V(300V以下)の機器の鉄台にはD種接地工事を施します。接地抵抗値は漏電遮断器がない場合100Ω以下、接地線は直径1.6mm以上の軟銅線が必要です。ニの公称断面積0.75mm²は直径1.6mm(断面積約2.0mm²)に満たず、接地線として細すぎるため不適切です。接地抵抗値はイ・ロ・ハ・ニすべて100Ω以下を満たしています。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習