問題
100/200Vの低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルを用いたケーブル工事の施工方法として、適切なものは。
選択肢
- 1イ. 防護装置として使用した金属管の長さが10mであったが、乾燥した場所であるので、金属管にD種接地工事を施さなかった。
- 2ロ. 丸形ケーブルを、屈曲部の内側の半径をケーブル外径の6倍にして曲げた。
- 3ハ. 建物のコンクリート壁の中に直接埋設した。(臨時配線工事の場合を除く。)
- 4ニ. 金属製遮へい層のない電話用弱電流電線と共に同一の合成樹脂管に収めた。
正解
2. ロ. 丸形ケーブルを、屈曲部の内側の半径をケーブル外径の6倍にして曲げた。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ケーブルを曲げる場合、屈曲部の内側の半径は仕上り外径の6倍以上にする必要があり、ロは適切です。イは金属管の長さが4mを超えるため乾燥した場所でもD種接地工事が必要(不適切)、ハはケーブルをコンクリート壁に直接埋設してはいけない(不適切)、ニは強電流電線(ケーブル)と弱電流電線を同一管内に収めてはいけない(不適切)ものです。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問21)