問題
分岐開閉器を開放して負荷を電源から完全に分離し、その負荷側の低圧屋内電路と大地間の絶縁抵抗を一括測定する方法として、適切なものは。
選択肢
- 1イ. 負荷側の点滅器をすべて「入」にして、常時配線に接続されている負荷は、使用状態にしたままで測定する。
- 2ロ. 負荷側の点滅器をすべて「切」にして、常時配線に接続されている負荷は、使用状態にしたままで測定する。
- 3ハ. 負荷側の点滅器をすべて「入」にして、常時配線に接続されている負荷は、すべて取り外して測定する。
- 4ニ. 負荷側の点滅器をすべて「切」にして、常時配線に接続されている負荷は、すべて取り外して測定する。
正解
1. イ. 負荷側の点滅器をすべて「入」にして、常時配線に接続されている負荷は、使用状態にしたままで測定する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電路と大地間の絶縁抵抗を一括測定する場合、点滅器(スイッチ)をすべて「入」にして配線全体を測定対象に含め、常時接続されている負荷(電気機器)は使用状態のまま測定します(イが正解)。点滅器が「切」だとその先の配線が測定されず、負荷を取り外すと配線の一部が測定対象から外れてしまいます。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問25)
記憶定着問題