問題
一般用電気工作物の低圧屋内配線工事が完了したときの検査で、一般に行われていないものは。
選択肢
- 1イ. 絶縁耐力試験
- 2ロ. 絶縁抵抗の測定
- 3ハ. 接地抵抗の測定
- 4ニ. 目視点検
正解
1. イ. 絶縁耐力試験
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
絶縁耐力試験は高電圧を印加して絶縁の耐久性を確認する試験で、高圧・特別高圧の電気設備に対して行われます。一般用電気工作物(低圧)の竣工検査では一般に行われません(イが正解)。低圧では絶縁抵抗の測定、接地抵抗の測定、目視点検(外観検査)が一般的に実施されます。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問24)