問題
⑦で示す部分に施設してはならない過電流遮断装置は。

選択肢
- 1イ. 2極にヒューズを取り付けたカバー付ナイフスイッチ
- 2ロ. 2極2素子の配線用遮断器
- 3ハ. 2極にヒューズを取り付けたカットアウトスイッチ
- 4ニ. 2極1素子の配線用遮断器
正解
4. ニ. 2極1素子の配線用遮断器
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑦は単相3線式の中性線を含む回路と考えられます。中性線が断線すると異常電圧が生じるおそれがあるため、中性線(接地側)には過電流遮断装置(ヒューズや素子)を施設してはなりません。2極1素子の配線用遮断器は素子のない極を接地側に接続して使用するもので、ここでは適切に保護できない、または施設してはならない構成として誤りです。よってニが施設してはならないものです。中性線・接地側に過電流遮断器を設けてはならない原則を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問37)
記憶定着問題