問題

選択肢
- 1接地抵抗300Ω・電線1.6mm
- 2接地抵抗500Ω・電線1.6mm
- 3接地抵抗300Ω・電線2.0mm
- 4接地抵抗600Ω・電線2.0mm
正解
2. 接地抵抗500Ω・電線1.6mm
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑧は300V以下の機器に施すD種接地工事です。D種接地工事の接地抵抗は原則100Ω以下ですが、地絡時0.5秒以内に自動遮断する装置(漏電遮断器など)を施設する場合は500Ω以下まで緩和できます。本問の回路には漏電遮断器が施設されているため、接地抵抗の最大値は500Ω、接地線(軟銅線)の最小太さは1.6mmです。よってロが適切です。D種接地工事の接地抵抗値と接地線太さを問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成28年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問38)
一問一答
全200問を繰り返し学習