電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2017年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第9問

問題

低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、不適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

の図表

選択肢

  1. 1イ. 配線用遮断器20A・電線1.6mm・定格電流15Aのコンセント2個
  2. 2ロ. 配線用遮断器30A・電線2.0mm・定格電流30Aのコンセント2個
  3. 3ハ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント3個
  4. 4ニ. 配線用遮断器30A・電線2.6mm・定格電流20Aのコンセント1個

正解

2. ロ. 配線用遮断器30A・電線2.0mm・定格電流30Aのコンセント2個

詳しい解説を見る

解説

30A分岐回路には、電線の太さは2.6mm(断面積5.5mm²)以上、コンセントは20A以上30A以下のものを使用しなければなりません。ロは配線用遮断器30Aに対し電線が2.0mmと細く、コンセントも30Aで規定を満たさず不適切です。ニは30Aに2.6mm・20Aコンセントで適切、イ・ハは20A分岐の組合せとして適切です。分岐回路の遮断器容量・電線太さ・コンセント定格の対応を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。