問題
単相3線式100/200V屋内配線の住宅用分電盤の工事を施工した。不適切なものは。
選択肢
- 1イ. ルームエアコン(単相200V)の分岐回路に2極2素子の配線用遮断器を取り付けた。
- 2ロ. 電熱器(単相100V)の分岐回路に2極2素子の配線用遮断器を取り付けた。
- 3ハ. 主開閉器の中性極に銅バーを取り付けた。
- 4ニ. 電灯専用(単相100V)の分岐回路に2極1素子の配線用遮断器を取り付け、素子のある極に中性線を結線した。
正解
4. ニ. 電灯専用(単相100V)の分岐回路に2極1素子の配線用遮断器を取り付け、素子のある極に中性線を結線した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
2極1素子の配線用遮断器は素子のある極を電圧側(非接地側)に、素子のない極を中性線(接地側)に結線します。ニは素子のある極に中性線を結線しており不適切です。万一中性線側で過電流が生じても電圧側を遮断できなくなる危険があります。エアコンや電熱器に2極2素子を用いる(イ・ロ)、主開閉器の中性極に銅バーを使う(ハ)は適切です。分電盤の正しい結線を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)