問題
使用電圧100Vの屋内配線の施設場所における工事の種類で、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 点検できない隠ぺい場所であって、乾燥した場所の金属管工事
- 2ロ. 点検できない隠ぺい場所であって、湿気の多い場所の合成樹脂管工事(CD管を除く)
- 3ハ. 展開した場所であって、湿気の多い場所のケーブル工事
- 4ニ. 展開した場所であって、湿気の多い場所のライティングダクト工事
正解
4. ニ. 展開した場所であって、湿気の多い場所のライティングダクト工事
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ライティングダクト工事は乾燥した展開場所等に限られ、湿気の多い場所や水気のある場所では施設できません。よってニが不適切です。金属管工事(イ)・合成樹脂管工事(ロ)・ケーブル工事(ハ)はそれぞれ条件を満たし施工できます。施設場所と工事種類の適否を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問21)
記憶定着問題