問題
D種接地工事の施工方法として、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. ルームエアコンの接地線として、直径1.6mmの軟銅線を使用した。
- 2ロ. 単相100Vの電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
- 3ハ. 低圧電路に地絡を生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設置し、接地抵抗値が300Ωであった。
- 4ニ. 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱の接地線として、多心キャブタイヤケーブルの断面積0.75mm²の1心を使用した。
正解
2. ロ. 単相100Vの電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流30mA、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
漏電遮断器の設置によりD種接地工事を省略できるのは、定格感度電流が15mA以下かつ動作時間0.1秒以下などの条件を満たし、かつ乾燥した場所等の場合に限られます。ロは水気のある場所で定格感度電流30mAであり、接地工事を省略できないため不適切です。接地線の太さ(イ・ニ)や、0.5秒以内遮断時の接地抵抗値300Ω(ハ)は規定に適合します。D種接地工事の施工と省略要件を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問23)