電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2017年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第24問

問題

低圧電路で使用する測定器とその用途の組合せとして、誤っているものは。

選択肢

  1. 1イ. クランプ形電流計と負荷電流の測定
  2. 2ロ. 回路計(テスタ)と導通の確認
  3. 3ハ. 検相器と電動機の回転速度の測定
  4. 4ニ. 検電器と電路の充電の有無の確認

正解

3. ハ. 検相器と電動機の回転速度の測定

詳しい解説を見る

解説

検相器は三相電源の相順(相回転)を確認する測定器であり、電動機の回転速度を測定するものではありません。よってハが誤りです。クランプ形電流計で負荷電流を測定(イ)、回路計で導通確認(ロ)、検電器で充電の有無確認(ニ)はいずれも正しい組合せです。測定器と用途の正しい対応を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問24)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。