問題
屋内の管灯回路の使用電圧が1000Vを超えるネオン放電灯工事として、不適切なものは。ただし、接触防護措置が施してあるものとする。
選択肢
- 1イ. ネオン変圧器への100V電源回路は、専用回路とし、20A配線用遮断器を設置した。
- 2ロ. ネオン変圧器の二次側(管灯回路)の配線を、点検できる隠ぺい場所に施設した。
- 3ハ. ネオン変圧器の二次側(管灯回路)の配線を、ネオン電線を使用し、がいし引き工事により施設し、電線の支持点間の距離を2mとした。
- 4ニ. ネオン変圧器の金属製外箱にD種接地工事を施した。
正解
3. ハ. ネオン変圧器の二次側(管灯回路)の配線を、ネオン電線を使用し、がいし引き工事により施設し、電線の支持点間の距離を2mとした。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
使用電圧1000Vを超えるネオン放電灯工事において、管灯回路の配線をがいし引き工事で施設する場合、電線の支持点間の距離は1m以下にしなければなりません。ハは支持点間を2mとしており規定(1m以下)を超えるため不適切です。専用回路と20A配線用遮断器、点検できる隠ぺい場所への施設、金属製外箱へのD種接地工事はいずれも適切です。ネオン放電灯工事の支持点間距離の規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問23)