問題
三相200V、2.2kWの電動機の鉄台に施設した接地工事の接地抵抗値を測定し、接地線(軟銅線)の太さを検査した。接地抵抗値及び接地線の太さ(直径)の組合せで、適切なものは。ただし、電路には漏電遮断器が施設されてないものとする。
選択肢
- 1イ. 50Ω・1.2mm
- 2ロ. 70Ω・2.0mm
- 3ハ. 150Ω・1.6mm
- 4ニ. 200Ω・2.6mm
正解
2. ロ. 70Ω・2.0mm
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
300V以下の機器の鉄台にはD種接地工事を施します。漏電遮断器がない場合、接地抵抗は100Ω以下、接地線(軟銅線)は直径1.6mm以上が必要です。ロは70Ω(100Ω以下)・2.0mm(1.6mm以上)で適切です。イは1.2mmが細すぎ、ハ・ニは接地抵抗が100Ωを超え不適です。D種接地工事の接地抵抗値と接地線太さの規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)