問題

選択肢
- 1中性線を除く2本の電圧線のみをクランプする
- 2中性線と片方の電圧線の2本をクランプする
- 3中性線を含む全3線(2本の電圧線と中性線)をまとめてクランプする
- 41本の電圧線のみをクランプする
正解
3. 中性線を含む全3線(2本の電圧線と中性線)をまとめてクランプする
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
漏れ電流をクランプ形漏れ電流計で測定するには、回路の全ての電線(単相3線式では2本の電圧線と中性線の計3線)をまとめてクランプします。漏電がなければ行きと帰りの電流が打ち消し合い指示は0、漏電があるとその差分が漏れ電流として現れます。一部の電線だけをクランプすると負荷電流を測ってしまい誤りです。漏れ電流測定の原理を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問27)
一問一答
全200問を繰り返し学習