問題
⑯で示す部分の接続工事をリングスリーブ小3個を使用して圧着接続した場合の圧着接続後の刻印の組合せで、正しいものは。ただし、使用する電線はすべてVVF1.6とする。また、写真に示すリングスリーブ中央の○、小は接続後の刻印を表す。

選択肢
- 1イ. ○刻印1個・小刻印2個
- 2ロ. 小刻印3個
- 3ハ. 小刻印1個・○刻印2個
- 4ニ. ○刻印3個
正解
1. イ. ○刻印1個・小刻印2個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
VVF1.6(1.6mm)の電線では、2本接続は小スリーブに「○」刻印、3〜4本接続は小スリーブに「小」刻印を付けます。⑯の接続を複線図で確認すると、2本接続が1か所(○刻印)、3〜4本接続が2か所(小刻印)となり、○刻印1個・小刻印2個の組合せが正しいです。リングスリーブの刻印の判別を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成29年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問46)
記憶定着問題