問題
漏電遮断器に関する記述として、誤っているものは。
選択肢
- 1イ. 高速形漏電遮断器は、定格感度電流における動作時間が0.1秒以下である。
- 2ロ. 漏電遮断器は、零相変流器によって地絡電流を検出する。
- 3ハ. 高感度形漏電遮断器は、定格感度電流が1000mA以下である。
- 4ニ. 漏電遮断器には、漏電電流を模擬したテスト装置がある。
正解
3. ハ. 高感度形漏電遮断器は、定格感度電流が1000mA以下である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
高感度形漏電遮断器の定格感度電流は30mA以下(5〜30mA)と定められており、1000mA以下とするハは誤りです。なお中感度形は30mAを超え1000mA以下です。イ・ロ・ニはいずれも正しい記述です。漏電遮断器の感度区分(高感度形=30mA以下)の数値を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問11)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習