問題
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1イ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
- 2ロ. 配線用遮断器30A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
- 3ハ. 配線用遮断器20A・電線1.6mm・定格電流30Aのコンセント1個
- 4ニ. 配線用遮断器30A・電線2.6mm・定格電流15Aのコンセント1個
正解
1. イ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
20A分岐回路(配線用遮断器)では、電線太さは直径1.6mm以上、コンセントは定格20A以下を使用できます。イは20A遮断器・2.0mm(1.6mm以上)・20Aコンセントで適合します。ロ・ニの30A遮断器には太さや コンセント定格が不適合、ハの30Aコンセントは20A遮断器に不適合です。分岐回路の遮断器定格・電線太さ・コンセント定格の対応表が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習