機械器具の金属製外箱に施すD種接地工事に関する記述で、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 三相200V電動機外箱の接地線に直径1.6mmのIV電線を使用した。
- 2ロ. 単相100V移動式の電気ドリル(一重絶縁)の接地線として多心コードの断面積0.75mm²の1心を使用した。
- 3ハ. 単相100Vの電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流15mA、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
- 4ニ. 一次側200V、二次側100V、3kV・Aの絶縁変圧器(二次側非接地)の二次側電路に電動丸のこぎりを接続し、接地を施さないで使用した。
正解
3. ハ. 単相100Vの電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流15mA、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
D種接地工事は、定格感度電流15mA以下・動作時間0.1秒以下の漏電遮断器を施設した場合に省略できますが、水気のある場所では漏電遮断器を施設しても接地工事を省略できません。よってハが不適切です。イ・ロ・ニはいずれも適切な施工です。水気のある場所では接地省略が認められない点が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問22)