電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2018年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第27問

問題

図のような単相3線式回路で、開閉器を閉じて機器Aの両端の電圧を測定したところ120Vを示した。この原因として、考えられるものは。(200V電源、上下に100Vずつ、機器Aと機器Bが接続されている)

の図表

選択肢

  1. 1イ. a線が断線している。
  2. 2ロ. 中性線が断線している。
  3. 3ハ. b線が断線している。
  4. 4ニ. 機器Aの内部で断線している。

正解

2. ロ. 中性線が断線している。

詳しい解説を見る

解説

単相3線式で中性線が断線すると、機器Aと機器Bが200V電源に直列に接続された状態になり、両機器のインピーダンス比で電圧が分圧されます。機器Aに本来の100Vを超える120Vが現れたのは中性線断線が原因です。a線・b線の断線では機器Aに電圧は現れず、機器A内部断線でも120Vにはなりません。中性線断線時に負荷が直列接続となり過電圧が生じる現象が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 平成30年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問27)