問題
金属管による低圧屋内配線工事で、管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)5本を収めて施設した場合、電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし、周囲温度は30℃以下、電流減少係数は0.56とする。
選択肢
- 1イ. 10
- 2ロ. 15
- 3ハ. 19
- 4ニ. 27
正解
3. ハ. 19
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線の基準の許容電流は35Aです。同一管内に複数本を収めると放熱が悪くなるため電流減少係数を掛けます。35×0.56=19.6A、最も近い値は19Aとなります。電流減少係数を用いた許容電流の補正計算問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問8)