問題
図のように定格電流100Aの過電流遮断器で保護された低圧屋内幹線から分岐して、6mの位置に過電流遮断器を施設するとき、a-b間の電線の許容電流の最小値[A]は。

選択肢
- 1イ. 25
- 2ロ. 35
- 3ハ. 45
- 4ニ. 55
正解
2. ロ. 35
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の電線の長さが3mを超え8m以下の場合、その電線の許容電流は幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上必要です。100×0.35=35A が最小値となります。分岐点からの距離による許容電流の緩和規定(3m以下は制限なし、3m超8m以下は35%以上、8m超は55%以上)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習