問題

選択肢
- 125
- 235
- 345
- 455
正解
2. 35
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の電線の長さが3mを超え8m以下の場合、その電線の許容電流は幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上必要です。100×0.35=35A が最小値となります。分岐点からの距離による許容電流の緩和規定(3m以下は制限なし、3m超8m以下は35%以上、8m超は55%以上)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問9)