問題
100Vの低圧屋内配線工事で、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. フロアダクト工事で、ダクトの長さが短いのでD種接地工事を省略した。
- 2ロ. ケーブル工事で、ビニル外装ケーブルと弱電流電線が接触しないように施設した。
- 3ハ. 金属管工事で、ワイヤラス張りの貫通箇所のワイヤラスを十分に切り開き、貫通部分の金属管を合成樹脂管に収めた。
- 4ニ. 合成樹脂管工事で、その管の支持点間の距離を1.5mとした。
正解
1. イ. フロアダクト工事で、ダクトの長さが短いのでD種接地工事を省略した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
フロアダクト工事では、ダクトの長さにかかわらずD種接地工事を施さなければならず、長さが短いことを理由に省略することはできません(イが不適切)。ケーブルと弱電流電線の離隔、ワイヤラス貫通部の処理、合成樹脂管の支持点間距離1.5m以下はいずれも適切です。接地工事の省略条件を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問20)