問題

選択肢
- 13本の電線(2本の電圧線と中性線)すべてをまとめてクランプする。
- 21本の電圧線のみをクランプする。
- 3中性線のみをクランプする。
- 42本の電圧線のみをクランプする。
正解
1. 3本の電線(2本の電圧線と中性線)すべてをまとめてクランプする。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
漏れ電流の測定では、その回路の電線(単相3線式では2本の電圧線と中性線の全3線)をまとめてクランプすると、正常な負荷電流は往復で打ち消し合い、漏れ電流分のみがクランプ形漏れ電流計に検出されます。したがって、全3線をまとめてクランプする方法(イ)が正しい。1本や2本だけをクランプすると負荷電流が相殺されず、正しく測定できません。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問27)
一問一答
全200問を繰り返し学習