問題
工場の200V三相誘導電動機(対地電圧200V)への配線の絶縁抵抗値[MΩ]及びこの電動機の鉄台の接地抵抗値[Ω]を測定した。電気設備技術基準等に適合する測定値の組合せとして、適切なものは。ただし、200V電路に施設された漏電遮断器の動作時間は0.1秒とする。
選択肢
- 1イ. 0.2MΩ、300Ω
- 2ロ. 0.4MΩ、600Ω
- 3ハ. 0.1MΩ、200Ω
- 4ニ. 0.1MΩ、50Ω
正解
1. イ. 0.2MΩ、300Ω
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
対地電圧200V(150V超300V以下)の電路の絶縁抵抗は0.2MΩ以上必要です。よって0.1MΩは不適合となり、ハ・ニは除外されます。また動作時間0.5秒以内の漏電遮断器を施設した場合のC種接地抵抗は500Ω以下まで緩和されます。0.2MΩ・300Ωの組合せ(イ)が両条件を満たし適切です。絶縁抵抗と接地抵抗の基準を組み合わせて問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)
記憶定着問題