電工二種に戻る
漏電遮断器難易度: 2019年度

第二種電気工事士 過去問漏電遮断器 2019年度 第36問

問題

⑥で示す部分の接地工事における接地抵抗の許容される最大値[Ω]は。(1階のルームエアコン200V回路の接地、200V電路に動作時間0.1秒の漏電遮断器を施設)
の図表

選択肢

  1. 110
  2. 2100
  3. 3300
  4. 4500

正解

4. 500

詳しい解説を見る

解説

⑥は対地電圧200V(300V以下)の機器の接地でD種接地工事に該当します。D種接地工事の接地抵抗は原則100Ω以下ですが、地絡時0.5秒以内に動作する漏電遮断器を施設した場合は500Ω以下まで緩和されます。本回路は動作時間0.1秒の漏電遮断器があるため、許容最大値は500Ω(ニ)です。漏電遮断器による接地抵抗の緩和規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問36)

一問一答

全200問を繰り返し学習

同じ年度の過去問

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。