問題

選択肢
- 110
- 2100
- 3300
- 4500
正解
4. 500
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
⑥は対地電圧200V(300V以下)の機器の接地でD種接地工事に該当します。D種接地工事の接地抵抗は原則100Ω以下ですが、地絡時0.5秒以内に動作する漏電遮断器を施設した場合は500Ω以下まで緩和されます。本回路は動作時間0.1秒の漏電遮断器があるため、許容最大値は500Ω(ニ)です。漏電遮断器による接地抵抗の緩和規定を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問36)
一問一答
全200問を繰り返し学習