問題
低圧電路に使用する定格電流30Aの配線用遮断器に60Aの電流が継続して流れたとき、この配線用遮断器が自動的に動作しなければならない時間[分]の限度は。
選択肢
- 1イ. 1
- 2ロ. 2
- 3ハ. 3
- 4ニ. 4
正解
2. ロ. 2
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
配線用遮断器は、定格電流の2倍の電流(30A→60A)が流れたとき、定格電流30A以下のものは2分以内に動作しなければなりません。30Aを超え50A以下では4分以内です。電技解釈に定められた配線用遮断器の動作時間(定格2倍で30A以下は2分、定格1.25倍では60分など)を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問15)
記憶定着問題