問題
次の空欄(A)、(B)及び(C)に当てはまる組合せとして、正しいものは。「使用電圧が300Vを超える低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は区切ることのできる電路ごとに(A)[MΩ]以上でなければならない。また、当該電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱には(B)接地工事を施し、接地抵抗値は(C)[Ω]以下に施設することが必要である。」ただし、当該電路に施設された地絡遮断装置の動作時間は0.5秒を超えるものとする。
選択肢
- 1イ. (A)0.4 (B)C種 (C)10
- 2ロ. (A)0.4 (B)C種 (C)500
- 3ハ. (A)0.2 (B)D種 (C)100
- 4ニ. (A)0.4 (B)D種 (C)500
正解
1. イ. (A)0.4 (B)C種 (C)10
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
使用電圧300V超の低圧電路の絶縁抵抗は0.4MΩ以上必要です(A)。使用電圧300V超の機械器具の金属製外箱にはC種接地工事を施します(B)。C種接地工事の接地抵抗値は原則10Ω以下です(C)。ただし地絡遮断装置(動作時間0.5秒以内)があれば500Ω以下に緩和されますが、本問は0.5秒を超えるため緩和されず10Ωとなります。よってイが正しい組合せです。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)
記憶定着問題