問題
分岐開閉器を開放して負荷を電源から完全に分離し、その負荷側の低圧屋内電路と大地間の絶縁抵抗を一括測定する方法として、適切なものは。
選択肢
- 1イ. 負荷側の点滅器をすべて「切」にして、常時配線に接続されている負荷は、使用状態にしたままで測定する。
- 2ロ. 負荷側の点滅器をすべて「切」にして、常時配線に接続されている負荷は、すべて取り外して測定する。
- 3ハ. 負荷側の点滅器をすべて「入」にして、常時配線に接続されている負荷は、使用状態にしたままで測定する。
- 4ニ. 負荷側の点滅器をすべて「入」にして、常時配線に接続されている負荷は、すべて取り外して測定する。
正解
3. ハ. 負荷側の点滅器をすべて「入」にして、常時配線に接続されている負荷は、使用状態にしたままで測定する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電路と大地間の絶縁抵抗を一括して測定するには、点滅器(スイッチ)をすべて「入」にして電路全体を導通させたうえで、常時配線に接続されている負荷(電灯・電動機など)は使用状態のままで測定します。点滅器を「切」にすると測定できない部分が生じ、負荷を取り外すと一括測定になりません。よってハが適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和元年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問25)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習