問題
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1イ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流30Aのコンセント1個
- 2ロ. 配線用遮断器30A・電線2.0mm・定格電流20Aのコンセント2個
- 3ハ. 配線用遮断器30A・電線2.6mm・定格電流15Aのコンセント1個
- 4ニ. 配線用遮断器50A・電線14mm²・定格電流50Aのコンセント1個
正解
4. ニ. 配線用遮断器50A・電線14mm²・定格電流50Aのコンセント1個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路は配線用遮断器の定格電流に応じて電線の太さとコンセントの定格が定められています。50A分岐回路では電線14mm²以上、コンセントは40A超50A以下とする必要があり、ニの50A遮断器・14mm²・50Aコンセントの組合せが適切です。イは20A遮断器に30Aコンセント、ロは30A遮断器に2.0mm(細い)、ハは30A遮断器に15Aコンセントで不適切です。分岐回路の遮断器・電線・コンセントの対応表を理解する問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和2年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)
記憶定着問題