問題
直読式接地抵抗計を用いて、接地抵抗を測定する場合、被測定接地極Eに対する、2つの補助接地極P(電圧用)及びC(電流用)の配置として、適切なものは。

選択肢
- 1イ. P-E-Cの順に各10mで一直線(被測定極Eが中央)
- 2ロ. E-P-Cの順に各10mで一直線
- 3ハ. E-C-Pの順に各10mで一直線
- 4ニ. EからP・Cを約10mずつ離し、PとCを約2m離して配置
正解
2. ロ. E-P-Cの順に各10mで一直線
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
接地抵抗測定では、被測定接地極E、電圧用補助接地極P、電流用補助接地極Cをこの順(E-P-C)に、それぞれ約10m間隔で一直線上に配置します。Eを端に置き、E→P→Cの順に等間隔で並べるロが適切です。補助接地極の正しい配置を問う問題です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問26)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習