金属管工事において使用されるリングレジューサの使用目的は。

選択肢

  1. 1イ. アウトレットボックスのノックアウト(打ち抜き穴)の径が、それに接続する金属管の外径より大きいときに使用する。
  2. 2ロ. 金属管相互を直角に接続するときに使用する。
  3. 3ハ. 金属管の管端に取り付け、引き出す電線の被覆を保護するときに使用する。
  4. 4ニ. 両方とも回すことのできない金属管相互を接続するときに使用する。

正解

1. イ. アウトレットボックスのノックアウト(打ち抜き穴)の径が、それに接続する金属管の外径より大きいときに使用する。

詳しい解説を見る

解説

リングレジューサは、アウトレットボックス等のノックアウト穴の径が接続する金属管(カップリングやロックナット)の外径より大きいときに、径の差を埋めて固定するために使用します。ロはノーマルベンド、ハはブッシング、ニはカップリング(ねじなし・ユニオンカップリング)の用途です。各管工事用材料の役割を区別することが要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問11)