問題
低圧屋内配線の分岐回路の設計で、配線用遮断器、分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして、適切なものは。ただし、分岐点から配線用遮断器までは3m、配線用遮断器からコンセントまでは8mとし、電線の数値は分岐回路の電線(軟銅線)の太さを示す。また、コンセントは兼用コンセントではないものとする。

選択肢
- 1イ. 配線用遮断器30A・電線2.6mm・定格電流20Aのコンセント1個
- 2ロ. 配線用遮断器20A・電線2.6mm・定格電流30Aのコンセント1個
- 3ハ. 配線用遮断器30A・電線5.5mm²・定格電流15Aのコンセント2個
- 4ニ. 配線用遮断器20A・電線2.0mm・定格電流30Aのコンセント2個
正解
1. イ. 配線用遮断器30A・電線2.6mm・定格電流20Aのコンセント1個
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
分岐回路の組合せには規定があります。30A分岐回路では電線は直径2.6mm(断面積5.5mm²)以上、コンセントは20A以上30A以下とされます。イは30A遮断器・2.6mm電線・20Aコンセントで規定に適合します。ロ・ニは遮断器20Aに対しコンセント30Aで不適合、ハは5.5mm²でも15Aコンセントが不適合です。分岐回路の電線太さとコンセント定格の組合せ表が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問10)