電工二種トップに戻る
練習問題難易度: 標準2021年度

第二種電気工事士 過去問練習問題 第19問

問題

低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線(軟銅線)をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブE形を用いて終端接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク(刻印)の組合せで、a〜dのうちから不適切なものを全て選んだ組合せとして、正しいものは。(a: 1.6mm 2本・小・○、b: 1.6mm 2本と2.0mm 1本・中・中、c: 1.6mm 4本・中・中、d: 1.6mm 1本と2.0mm 2本・中・中)

の図表

選択肢

  1. 1イ. a, b
  2. 2ロ. b, c
  3. 3ハ. c, d
  4. 4ニ. a, d

正解

2. ロ. b, c

詳しい解説を見る

解説

リングスリーブの選定と刻印の規定は、1.6mm2本=小・○、1.6mm3〜4本や1.6mm×2+2.0mm×1などの組合せは断面積合計で判定します。bの1.6mm2本+2.0mm1本(合計約6.3mm²)は小スリーブ・刻印「小」が適合(中は不適切)、cの1.6mm4本(合計約8mm²)も小スリーブ・刻印「小」が適合(中は不適切)です。aは小・○で適合、dは中・中で適合します。よって不適切なものはbとcの組合せ(ロ)が正解です。圧着マークの判定表が要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問19)

記憶定着問題

全200問を繰り返し学習

練習問題の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では電工二種の全2050問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。第二種電気工事士の学科試験は4択50問・60点以上で合格。基礎理論・配電/配線・機器/材料・施工・法令・配線図の各分野からまんべんなく出題されます。