問題
金属管工事による低圧屋内配線の施工方法として、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 太さ25mmの薄鋼電線管に断面積8mm²の600Vビニル絶縁電線3本を引き入れた。
- 2ロ. 太さ25mmの薄鋼電線管相互の接続にコンビネーションカップリングを使用した。
- 3ハ. 薄鋼電線管とアウトレットボックスとの接続部にロックナットを使用した。
- 4ニ. ボックス間の配管でノーマルベンドを使った屈曲箇所を2箇所設けた。
正解
2. ロ. 太さ25mmの薄鋼電線管相互の接続にコンビネーションカップリングを使用した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
コンビネーションカップリングは、金属管と金属製可とう電線管(異種管)を接続するための材料です。薄鋼電線管相互の接続にはカップリング(ねじ付き)を用いるべきで、ロが不適切です。イ(管太さと電線本数の適合)、ハ(ロックナットでの接続)、ニ(屈曲2箇所)は適切な施工です。コンビネーションカップリングは異種管接続用という用途を押さえることが要点です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和3年度下期 第二種電気工事士 筆記試験 問23)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習