機械器具の金属製外箱に施すD種接地工事に関する記述で、不適切なものは。
選択肢
- 1イ. 三相200V電動機外箱の接地線に直径1.6mmのIV電線を使用した。
- 2ロ. 単相100V移動式の電気ドリル(一重絶縁)の接地線として多心コードの断面積0.75mm²の1心を使用した。
- 3ハ. 単相100Vの電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流15mA、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
- 4ニ. 一次側200V、二次側100V、3kV·Aの絶縁変圧器(二次側非接地)の二次側電路に電動丸のこぎりを接続し、接地を施さないで使用した。
正解
3. ハ. 単相100Vの電動機を水気のある場所に設置し、定格感度電流15mA、動作時間0.1秒の電流動作型漏電遮断器を取り付けたので、接地工事を省略した。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
水気のある場所では、漏電遮断器を施設しても接地工事を省略することはできません(電技解釈第29条)。ハが不適切です。イのD種接地線は直径1.6mm以上で適切、ロの0.75mm²以上の多心コードの1心も適切、ニの絶縁変圧器(2次側300V以下・3kV·A以下・非接地)による省略も適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和4年度上期 第二種電気工事士 筆記試験 問22)