問題
使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で、不適切なものは。
選択肢
- 1湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
- 2造営材に沿って取り付けた600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルの支持点間の距離を2m以下とした。
- 3金属管工事に600Vビニル絶縁電線を使用した。
- 4乾燥した場所の金属管工事で、管の長さが3mなので金属管のD種接地工事を省略した。
正解
1. 湿気の多い場所に1種金属製可とう電線管を用いた金属可とう電線管工事を行った。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
1種金属製可とう電線管は乾燥した展開した場所でのみ使用可能で、湿気の多い場所には使用できません。湿気の多い場所では2種金属製可とう電線管を使用します。他は適切な施工です(支持点間2m以下、IV電線使用可、長さ4m以下でD種接地省略可)。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問21)
記憶定着問題
全200問を繰り返し学習