問題
硬質ポリ塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として、不適切なものは。
選択肢
- 1管の支持点間の距離は2mとした。
- 2管相互及び管とボックスとの接続で、専用の接着剤を使用し、管の差込み深さを管の外径の0.9倍とした。
- 3湿気の多い場所に施設した管とボックスとの接続箇所に、防湿装置を施した。
- 4三相200V配線で、簡易接触防護措置を施した場所に施設した管と接続する金属製プルボックスに、D種接地工事を施した。
正解
1. 管の支持点間の距離は2mとした。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
硬質ポリ塩化ビニル電線管(VE管)の支持点間距離は1.5m以下と規定されています。よって2mは不適切。専用接着剤使用時の差込み深さは外径の0.9倍以上(無しの場合は1.2倍以上)、湿気多い場所の防湿装置、簡易接触防護措置を施した200V配線のD種接地はいずれも適切です。(出典: 一般財団法人 電気技術者試験センター 令和6年度上期 第二種電気工事士 学科試験 問23)